电气安装

共找到14056个相关问题

  • 3 回答
    • 建筑电气安装资质需要哪些?
    • -丶- 回答:第一章 总则 第一条 为了加强承装(修、试)电力设施许可证的管理,维护承装、承修、承试电力设施的市场秩序,规范承装(修、试)电力设施许可行为,根据《电力供应与使用条例》和国家有关规定,制定本办法。 第二条 承装(修、试)电力设施许可证的申请、受理、审查、颁发、管理和监督,适用本办法。国家另有规定的,从其规定。 第三条 国家电力监管委员会负责指导、监督全国承装(修、试)电力设施许可证的颁发和管理。 国家电力监管委员会派出机构(以下称许可机关)负责辖区内承装(修、试)电力设施许可证的受理、审查、颁发和日常监督管理。 第四条 在中华人民共和国境内从事承装、承修、承试电力设施业务,应当按照本办法的规定取得承装(修、试)电力设施许可证。任何单位或者个人未取得承装(修、试)电力设施许可证的,不得从事承装、承修、承试电力设施业务。 本办法所称承装、承修、承试电力设施,是指对输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。 第五条 取得承装(修、试)电力设施许可证的单位依法开展业务,受法律保护。 第二章 分类与分级 第六条 承装(修、试)电力设施许可证分为承装、承修、承试三个类别。 取得承装类承装(修、试)电力设施许可证的,可以从事电力设施的安装业务。 取得承修类承装(修、试)电力设施许可证的,可以从事电力设施的维修业务。 取得承试类承装(修、试)电力设施许可证的,可以从事电力设施的试验业务。 第七条 承装(修、试)电力设施许可证分为一级、二级、三级、四级和五级。 取得一级承装(修、试)电力设施许可证的,可以从事所有电压等级电力设施的安装、维修或者试验业务。 取得二级承装(修、试)电力设施许可证的,可以从事220千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验业务。 取得三级承装(修、试)电力设施许可证的,可以从事110千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验业务。 取得四级承装(修、试)电力设施许可证的,可以从事35千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验业务。 取得五级承装(修、试)电力设施许可证的,可以从事10千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验业务。
    • 电气安装 建筑工程资质 建筑装饰资质 6个月前
  • 3 回答
    • 电气箱安装有哪些步骤
    • -丶- 回答:电气箱安装步骤: 1、结构应该符合该型号产品结构的要求,产品应有固定的安装孔。 2、门应能在大于90°角内灵活转动,门在转动过程中不应损坏漆膜,不应使电器元件受到冲击,门锁上后不应有明显的晃动。检验方法:手执门锁轻轻推拉,移动量不超过2㎜。 3、门与门及门与框架之间的缝隙检验:门与门之间的缝隙均匀差小于1000㎜为1㎜,大于1000㎜为1.5㎜,门与门框之间缝隙均匀差小于1000㎜为2㎜,大于1000㎜为2.5㎜。 4、壳体焊接应牢固,焊缝应光洁均匀,不应有焊穿、裂缝、咬边、溅渣、气孔等现象,焊药皮应清除干净。 5、壳体表面处理后,漆膜表面应丰满、色彩鲜明、色泽均匀、平整光滑、用肉眼看不到刷痕、皱痕、针孔、起泡、伤痕、斑痕、手印、修整痕迹及沾附的机械杂质等缺陷。 6、产品上所有电镀件的镀层(包括元器件本身的电镀件的镀层及紧固件)不得有起皮、脱落、发黑、生锈等现象。
    • 电气安装 水电安装步骤 吊顶安装步骤 10个月前
  • 3 回答
    • 室内电气安装方法是什么?
    • 倒叙_7629 回答:  电路安装:   1、布线的原则:横平竖直。使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。   2、插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。   水管安装:   1、水管管路开槽: 施工方法、先弹线,再开槽。管路开槽按要求必须是平行线与垂直线(如有水电施工图的对照施工图更好)。须平行走线的管路一律控制在60-90厘米高(从地面算起),有水龙头的管路必须垂直。深度控制在4厘米。线槽开好后施工负责人记好开槽管路尺寸、位置。方便以后洁具安装时知道管路的位置。   2、水路管道安装: 用材要求、PPR管、铝塑管。 三年前大多数用户买铝塑管,这两年用PPR管用户的比较多。管道又分冷水管与热水管专用。暗藏管道杜绝使用镀锌铁管。首先,通过施工图施工人员与业主商量水域位置与使用功能。安排水电师傅排放安装好所有的水龙头及用水位置。如有施工图可根据施工图安排放置。施工图水路功能久缺不到位的,和业主沟通增加水路使用功能。   3、水路管道检查: 水路管道检查至关重要,这相关以后的水路安全隐患问题。 我们通常用试压的方法做管道检查。试压是管道检查渗漏的方法之一,先用赌头将所有内丝赌死。用压力表打压(家装一般12个压)试水。打压之后检查所有管道所有接头。第二种方法就是上了赌头之后,打开水闸二天二夜,第三天检查所有接头。
    • 貔貅是什么 电气安装 墙裙是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 室内电气线路要怎么安装
    • Hzl_8542 回答:埋地或者沿墙暗敷 室内电缆多采用电缆沟敷设,或者穿镀锌管埋地敷设、或者穿管沿墙暗敷。因为这样敷设不影响室内的美观。如果室内有防静电地板的话,也可以将桥架铺设在地板下头沿桥架敷设。屋顶有吊顶的话,也可以   将配管放在屋顶吊顶能盖住的地方沿屋顶配管敷设。如果室内有现场仪表需要接线,那么需要穿金属软管敷设。
    • 电气安装 音响怎么安装 橱柜怎么安装 2年以前
  • 3 回答
    • 电气安装工艺有哪些?
    • HR897048419 回答:1)导线与器具连接牢固紧密,绑扎整齐不伤线蕊,压板压接时压时无松支,螺栓连接时,在同一端子导线不超过两根,防松垫圈等配件齐全。 2)开关应切断相线。同样用途的在插座接线,相序排列一致。单相插座的接线,面对插座,右极接接相线,左极接零线,单相三孔,三相四孔插座的接地线应在上方插座的接地线单独敷设,不与工作零线混同使用。 3)照明器具配电箱(盘)接地线支线连接紧密,牢固,线路敷设走向合理,色标准确,接地线截面选用应符合设计和规范要求。 (3)安装 1)暗插座、暗开关的盖板紧贴墙面。四周无缝隙。 2)配电箱部位齐全,箱体必须用开孔器开孔,配管进箱体内长不大于5MM,切口整齐且有护管帽,暗式配电箱盖紧贴墙面。箱体油漆完整。箱盖、开关、开闭灵活,接线整齐,回路编号齐全、正确。 3)具体安装要求严格按照COP44.9-19《电气照明器具及其配电箱(盘)安装工作作业指导书》执行。 (4)配电箱(盘)照明器具安装高度详见表 (5)照明器具、配电箱安装允许偏差详见表 (6)成品保护 1)储存照明器具、配电箱的仓库,必须满足照明器具、配电箱在仓库期间不受损伤的条件,搬运时轻拿轻放,以免碰坏。 2)照明器具、配电箱安装时,应注意整洁,防止污染建筑物。 (三)电缆敷设及桥架安装 工艺流程 桥架安装—电缆敷设—电缆固定—电缆洞防火处理—装设标志牌—电缆头制作 施工方法 A、 电缆桥架安装:○ 1电缆桥设在地下室、强电竖井内安装,地下室的电箱电缆由电缆桥架引来,其他配电箱电源均沿强电井电缆桥架引来。坚井内桥架为沿墙垂直敷设。水平敷设时吊杆下端应有调整螺丝,吊杆间距在1.5~3米为宜,悬臂段不超过1米。垂直沿墙安 装桥架则用膨胀螺栓(或预埋螺栓)固定在支架上。○ 2电缆桥架连板的螺检应坚固,螺母应位于电缆桥架的外侧。电缆桥架在镀锌槽 钢托架上固定应牢固。○3电缆桥架直线段超过30米时,应设伸缩缝, 其连接宜用伸缩连接板,桥架的弯曲半径不应小于该桥架电缆最小 允许弯曲半径的最大者。○ 4低压电缆桥架与高压电缆桥架、密集母线及其它有关专业发生矛盾时,图纸时提出请有关部门协调解决。○5沿电缆桥架全长另敷一条40×4的镀锌扁钢作接地干接,每段(包括非直接段)电缆桥架应至少有一点与接地干线可靠连接。每处吊、 托架应和接地干线可靠焊接。○ 6吊、托架的同层横档应在同一水平面上,其高低偏差不大于5MM,吊、托架沿桥架走向左右的偏差不大于10MM。 B、 电缆敷设 1)电缆敷设前应按下列要求进行检查:○1管内带线(钢丝)穿好管口光 滑无毛刺;○ 2电缆技术文件是否齐全、规格、型号、电压应符合设计要求;○ 3电缆外观应无损伤;○4敷设前进行绝缘摇测,绝缘电阻就不低于10MΩ1KV以下电缆;○ 5敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头;○ 6配备足够的工具机具及敷设人员。 2)电缆沿桥架敷设时应从盘的上端引出,电缆不得有绞拧等未消除的机械损伤。 3)电缆沿桥架敷设时,应按设计图和实际路径予先绘制好的排列图排列,不得有交叉,拐弯处就以最大截出电缆弯曲半径为准。在终端头及接头附近应留有备用长度,作好标记。 4)电缆垂直敷设时,最好将电缆吊到屋面,自上而下敷设,敷设时要在电缆轴、楼层间采用防滑措施。 5)电缆的固定,应符合下列要求:○ 1垂直敷设时每隔1.0~1.5米;○2水平敷设时,在电缆的首未两端及转弯、电缆接头的两端处,直线段宜适量增加固定卡。 6)电缆固定完毕,桥架加盖,防止其它专业施工时操伤电缆。 7)每根电缆应单独穿一根管,电缆进出管口应密闭;管路通过不同防 火分区电缆洞在电缆敷设完毕应防火分隔处理。 8)标志牌的装设应符合下列要求:○1在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、 竖井两端等地方,电缆上应装设标志牌。直线段上应适当增设标志 牌。○ 2标志牌上应注明线路编号、电缆型号、规格、及起止地点,标志牌的字迹应清晰不易脱落。○3标志牌的规格宜统一,标志牌应能防 腐,安装应牢固。 9)电缆头的制作:热缩电缆头制作参照缩头产品说明书。 10) 成品保护:电缆在保管期间,电缆盘及包装应完好,标志齐全。 (四)盘、柜、箱的安装 工艺流程: 基础型钢的制作安装—检查—安装—接线 施工方法: 1) 基础型钢的制作安装:○1制作盘、碟的基础型钢采用10#槽钢。基础 钢应做成框状,型钢应用电动机具砂轮机切割,不准用电气焊烧割, 安装孔径大1~2MM。○2基础型钢安装后,其顶部宜高出地面10MM。 并应靠接地,刷二道防腐漆一道灰漆。 2) 盘、柜运到现场后,应与甲方、监理、供应商作如下验收检查。○ 1检查型号、规格、数量应符合设计要求,设备无损伤,配备件齐全、 产品的技术文件是否齐全;○2按规范要求外观检查应合格。 3) 安装:○ 1盘、柜及盘、柜内部设备与各构件间连接应牢固。盘、柜外壳不宜与基础型钢焊死,应用镀锌螺栓连接。○ 2盘、柜、箱的接地应牢固良好;装有电器的可开启的门应以软铜线与接地的金属的 接地装置;构架可靠连接,成套柜应装有供检修费。○ 3成列柜之间应用M12可M10的镀锌螺栓连接起来。○4一处有数个配电箱时,为 确定实用及观感建议做规格一致的箱体。明装箱用爆炸螺栓固定。○ 5盘、柜安装的垂直度、水平度及盘、柜面允许偏差及盘、柜间接缝的允许偏差应符合有关的规定。 4) 接线:○ 1所配导线的端位应标明其回路编号、用途、编号应正确、字迹清晰且不易脱色。○ 2引进盘、柜、箱的配线应整齐、清晰、美观、导线绝缘良好。○ 3每个接线端子的每侧接线宜为一根,不得超过两根,在可动部位两端用卡子固定。○ 4盘、柜、箱内的配线应按 垂直或水平有规律配置,备用芯线长度应留有适当的余地。○ 5线鼻子与芯线截面必须配套,压接时,模具规格与芯线规格应一致,○ 6防止芯线伤损,用电工力剥皮不宜用力过大,防止伤芯线。 5) 成品保护:○ 1盘、柜、箱进场后应摆放整齐稳固、注意防潮,搬运时文明搬运,以免碰坏表层及损伤部件。○ 2盘、柜、箱安装时保持清洁,不污染设备及建筑物。 (五)调试: 调试程序: 准备—检查—继电保护调试—通电试验 施工方法: 1)准备:○ 1技术负责人根据施工进度,现场情况向全体施工人员进行现场安全交底和技术交底。○ 2检查调试仪器是否通过国家标准的计量单位的校验并有校验合格证。 2)检查:○ 1配电装置、用电器具的安装用电线路的敷设是否符合设计要求和施工规范规定。○ 2配电设备应无损坏,零部位是否齐全。○3检查核对内部接线是否符合设计原理图及接线图。○ 4配电装置内线路排列绑扎整齐、美观、无损伤、色相正确、固定、挂牌符合施工规范规 定。○ 5交流电动处观检查无缺陷,轴承转动灵活无卡阻,已按规定加入润滑油。 3)调试:○1摇测配电线路绝缘时,应将断路器、用电器具放在断开位置。○ 2用550V摇表测试密集母经线,电缆(1KV以下)绝缘电阻阻值应在10MΩ以上,电线绝缘电阻阻应大于0.5MΩ,电线两端相位应一 致。在端子排处测试回路绝缘电阻阻值应大于0.5MΩ。○ 3交流电动机检查接线时。a、测量绕组的绝缘电阻,用1KV以下的摇表摇测常温下绕组的绝缘电阻应大于0.5MΩ。b、测量绕组直流电阻是否平衡,可使用单臂(或双臂)电桥,分测量各相绕组的直流电阻,其差值不应超过2%。c、交流电动机的极性检查,用万用表直流毫安档进行测试,方法是将绕阻一端三个接头联在一起接一支表毛,绕阻另外三个接头联在一起接另一支表笔,此时转动电动转子。如万用表指针不动,则表时绕组头尾连接是正确的,如果万用表指针动作,说明三相绕组内头尾连接有错误,应对调一相绕头尾重新测试,直至万用表指针不动为止。 4)通电试验:○ 1准备齐试验合格的验电器,粉沫灭火器等。○2清扫配电 箱、柜设备灰尘,清理除送电外不需要的物件。○ 3检查母线上、箱、柜内有无遗留的工具、金属材料和其它物件。○ 4检查起动器的操作手柄,应标明“起动”、“运行”、“停止”等相应字样。 5)试送电○1所有检验工作完成后,由项目技术负责人组织有关人员进行 试送电,技术负责人具体指挥,执行操作人员重复技术负责人员的指令,第一次送电后立即停电,再将送电,以防他人触电或检验设 备线路有无路障。○2依次送于动力柜、控制柜、各用电箱(盘)、用 电点、停电时操作顺序相反,禁止带有负荷拉闸。○ 3交流电动机空载运行时应作相应检查,○4交流电动机的旋转方向应符合要求,无杂音。 ○5测量交流电动机空载超支电流和空载运行电流并作好记录,三相电 流相差不大于5%。○6测量交流电动机温度,不应有过热象。○ 7判断交流电动机响声情况是否正常。○ 8变频泵柜调试按专业厂家产品说明书及厂有关专业技术人员在现场指导进行。○ 9本工程用电设备及器具送电运行24H,无异常,填写“电气设备送电验收记录”。
    • 管道安装工艺 地板安装工艺 电气安装 2年以前
  • 5 回答
    • 电气安装施工规范
    • 疾风剑豪 回答:供配电系统设计规范; 10kV及以下变电所设计规范; 低压配电设计规范; 通用用电设备配电设计规范; 电热设备电力装置设计规范; 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范; 35~110KV 变电所设计规范; 35~110KV高压配电装置设计规范; 66KV及以下架空电力线路设计规范; 电力装置的继电保护和自动装置设计规范; 电力装置的电测量仪表装置设计规范; 工业企业通信接地设计规范; 工业电视系统工程设计规范; 工业企业共用天线电视系统设计规范; 中、短波广播发射台与电缆载波通信系统的防护间距标准; 架空电力线路、变电所对电视差转台、转播台无线电干扰防护间距标准; 建设工程施工现场供用电安全规范; 民用闭路监视电视系统工程技术规范; 有线电视系统工程技术规范; 电力工程电缆设计规范; 并联电容器装置设计规范; 110~500KV架空电力线路施工及验收规范; 施工现场临时用电安全技术规范; 城市道路照明设计标准; 钢制电缆桥架工程设计规范; 并联电容器用串联电抗器设计选择标准; 并联电容器装置的电压、容量系列选择标准; 工业企业调度电话和会议电话工程设计规范; 工业企业通信工程设计图形及文字符号标准; 地下建筑照明设计标准; 建筑电气工程施工质量验收规范; 民用建筑电气设计规范; 建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范; 建筑综合布线工程设计规范; 智能建筑设计标准; 电气设备交接试验标准; 电梯安装验收规范; ……; 哈哈,还有很多,这是我目前收集到的,还在继续施工中!
    • 安装施工合同 水电安装规范 建房施工合同范本 3年以前
  • 3 回答
    • 电工电气维修安装方法是什么?
    • 可惜没如果 回答:你好,1)施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工。工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具。    2)检查、维修配电箱、开关箱时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。    3)配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途、同时要作出分路标记。    4)总、分配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应指定专人负责。施工现场停止作业1h以上时,应将动力开关箱上锁。    5)各种电气箱内不允许放置任何杂物,并应保持清洁。箱内不得挂接其他临时用电设备。    6)熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。
    • 水电安装维修 热水器维修方法 地板维修方法 1个月前
  • 3 回答
    • 民用建筑电气安装规范有哪些?
    • 柠檬_6149 回答:新编电气装置安装工程施工及验收规范》在原合编本的基础上做了一些如下修改:收入新替代标准4个,剔除废止标准3个;共收入14个标准、规范及条文说明。所收规范时间截止到2007年。 本书面向电气工程师,相关专业技术人员。 1电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(GBJ147-90) 2电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范(GBJ148-90) 3电气装置安装工程母线装置施工及验收规范(GBJ149-90)
    • 水电安装规范 建筑设计公司有哪些 电气安装 1个月前
  • 3 回答
    • 住宅装修电气安装要诀有哪些?
    • 倒叙_7629 回答:  新房水电改造不仅是最先开始的基础改造工程,也是整个工程的重中之重。水电改造作为装修中的隐蔽工程,一些问题往往也容易被“隐蔽”。首先,做好水电定位。其次,商讨好具体的水电路走向以及开关、插座、接口的位置再次,强电、弱电分路走.最后,把好质量关。水电改造属于隐蔽工程,一旦水电验收结束,墙面上漆贴砖后,再发现工程问题就不方便修补。因此,在水电改造中,不仅要注重施工质量,也需慎重选材。   水路改造技巧:   1、水管尽可能走墙;新房装修水电改造注意事项全面解析; 2、水管用PPR管,管线为红色为热水管,管线为篮色为冷水管; 3、PPR水管的规格:水管按照内径大小可以分为20mm,25mm和32mm,其中20mm的比较细了,俗称4分管,25mm是我们俗称的6分管(家装水管建议都用6分管),32mm的一般是进户管用的;按照壁厚,可以分为2.8mm和4.2mm,2.8的是冷水管,4.2的是热水管,一般我们都是用4.2mm厚的; 4、冷热水管应左热右冷,冷热水接头间距为15cm,距地1-1.200m。上翻盖洗衣机水口高度1.2M。水盆、菜盆给水口高度45-55cm; 5、如果有天然气供应,首选燃气热水器,可供厨房或洗浴用水。若离热水器较远,可考虑单独安装厨宝; 6、水改走顶必须用金属管卡固定,间距不能大于60CM; 7、淋浴出水口为左热右冷,冷热水间距为15CM,出水丝口平面必须保证水平; 8、水电路线管不能在同一槽内; 9、墙面不允许开横槽距离(承重墙30CM,非承重墙50CM); 10、下水改后需要进行水管通水实验,确保每个下水通畅; 11、水改后必须进行打压实验,打压8公斤左右,时间30分钟; 12、移动地漏下水PVC材料要用50口径下水管; 13、墙面封槽需平整,地面接头处不能高于地面2公分,便于以后贴砖; 14、提醒业主:增加或移动地漏要会抬高地面,平层改动马桶会抬高地面; 15、地暖或暖气管道区不能开槽。 电路改造技巧: 1、开关和插座的安装位置和数量,是布线时应慎重考虑的,原则是宜多不宜少; 2、一般情况下,零线为蓝色,火线为红色,地线为黄绿双色线; 3、每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,这样对普通家庭来说,灯具用1.5平方毫米的线,开关、插座、接地线用2.5平方毫米就可以了,而对于安装空调等大功率电器的线路则应单独走一路4平方毫米的线路。对于整个线路来说,分支回路的数量也不应过少,一般应该是灯走一路、空调走二路、 插座 走三至四路。这样做的好处是,一旦某一线路发生短路或其他问题时,停电的范围小,不会影响其他几路的正常工作; 4、同一房间的开关或插座的高度要一致,一般开关距地1.4米,距门框15~20cm。插座距地30cm为宜。空调挂机插座离地2米以上,柜机插座离地30cm。厨房插座离地1米(厨柜高度约80cm)。台面上的插座:如床头柜、化妆台、厨房等,插座底部宜距离台面10cm。床头双控开关高度85cm左右;壁挂电视电源高度根据空间大小及电视尺寸确定,一般高度为1000-1200MM; 5、强弱电需弹线开槽,分开敷设(强弱电的间距要在30-50公分),并用冷弯管穿线(冷弯管要用弯管工具,弧度应该是线管直径的10倍,这样穿线或拆线,才能顺利); 6、水电的施工原则就是,走顶不走地,顶不能走,考虑走墙,墙也不能走,才考虑走地。走顶的线在吊顶或者石膏线里面,检修方便。走墙怕伤害到混凝土层,甚至钢筋,并且避免大面积横向开槽,怕影响墙的承重力。走地的,在检修时就要将地板掀起来; 7、在布线过程中,要遵循“火线进开关 ,零线进灯头”的原则; 插座 接线要做到“左零N右火L,接地PE在上”或是“上火下零”;为防止儿童触电、用手指触摸或金属物插捅电源孔眼,一定要选用带有保险挡片的安全插座。另外,需经常开关电源的电器,考虑使用带开关的插座; 8、客厅照明灯应该分别在进户门前和卧室门前装双控开关(这样晚上要睡觉时,直接回卧室关灯再去睡觉了,不用摸黑找卧室门了)。同理,卧室照明灯应在卧室进门和床头安装双控开关。另外,建议床头灯尽量安装壁灯代替台灯(节约空间); 9、进户口或卫生间口,可考虑安装红外感应灯(晚上回家或起床,不用摸黑找开关); 10、以户为单位应各自设置强弱电箱,配电箱内设动作电流30A的漏电保护器。分路经过空开后,分别控制照明、空调、插座; 11、电改要进行点对点就近引线,保证线为活线便于以后维修(灯路移位,特殊情况除外); 12、墙面不允许开横槽距离(承重墙30CM,非承重墙50CM); 13、线管必须用金属管卡固定,间距不能大于60CM。地面不能打孔处需用水泥固定; 14、电话线和电视线不能穿在同一管路内; 15、新做暗盒线管和线盒连接处要用锁扣进行连接; 16、线管与线管之间采用直通后,直通两边连接处要抹PVC胶水; 17、强电要进行通电测试。(插座可用电动工具测试,灯路可用灯泡进行测试); 18、弱电要进行通断测试。(需要用万用表进行测试); 19、墙面封槽平整,线管入墙处要保证将来能顺畅贴砖或铺地板; 20、认真在合同上面填写您后期所需要购买面板的型号及数量; 21、认真画好水电路手绘图; 22、提醒业主过线盒不能进行封堵,后期要用白板封盖
    • 装修有哪些 装修风水有哪些 墙面装修有哪些 2个月前
  • 3 回答
    • 电气安装预算标准是什么?
    • 你那么爱他_5924 回答:电气工程施工技术标准: 1.每个明装配电箱(暗配管)的背后都用一个接线盒(先配管)。 2.接线箱一般的配电箱都是接线箱 3.接线端子箱一般里面只有接线端子,没有元器件,如分支接线箱、等电位接线箱 4.接地端子板是接地端子箱的一个端子板 5.LEB是局部等电位连接箱,一般很小,里面的端子板也很小,端子也很少 6.接地跨接线是用在比如桥架各节段、电线管之间的断接口电气辅助联通用的 起传导电位的作用,正常时不通过电流 7.断接卡是用在防雷接地上的,一般用在人工接地极的引入线上,主要是为了测接地电阻时把人工接地极与接地网断开,从而方便准确的测出这个人工接地极的接地电阻
    • 交房标准是什么 物业收费标准是什么 貔貅是什么 9个月前
  • 3 回答
    • 建筑电气安装预算一般多少?
    • 倒叙_7629 回答:招投标工程,有了工程量清单,材料价格提供,费用相对低些,不要造价人员提供,大概可以按工程总造价的1/1000。 如果没有工程量清单,需要计算工程量,还要组价,费用相对多些,大概按工程总价的2/1000。 工程预算、标底、工程量清单编制、投标预算书、工程量清单报价: 1、土建安装工程200万元以下,总造价3‰~5‰ 不少于2500元,抽钢筋另计 2、土建安装工程300万元以下,总造价2.5‰~4‰,抽钢筋另计 3、土建安装工程500万元以下,总造价2.5‰~~4‰,抽钢筋另计 价格来源于网络,仅供参考!
    • 橱柜价格一般多少 水壶一般多少钱 音响一般多少钱 9个月前
  • 3 回答
    • 现代建筑电气安装规范有哪些?
    • 无聊老爷爷 回答:现代建筑电气安装规范: 1、三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。 2、不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内;同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不得有接头。 3、 爆炸危险环境照明线路的电线和电缆额定电压不得低于 750V,且电线必须穿于钢导管内。 4、电线、电缆穿管前,应清除管内杂物和搜索积水。管口应有保护措施,不进入接线盒(箱)的垂直管口穿入电线、电缆后,管口应密封。
    • 水电安装规范 建筑设计公司有哪些 电气安装 1年以前
载入更多