应急灯安装高度

共找到33565个相关问题

  • 3 回答
    • 厂房应急灯安装高度一般多少?
    • 倒叙_7629 回答:1、一般来说,应急照明灯和疏散标志灯不是一回事,应急灯是不带标志的 2、疏散指示标志灯要求安装在墙面一米以下 3、应急照明灯安装的高度要看情况,通常是2.2米到2.5米,高度超过5米的空间,要求应急灯设在3米以下。 4、你说的应急照明疏散指示标志灯,可能是安装在安全出口上的那种,要求是安装在门的正上方,底边距离门要20公分以上。
    • 应急灯安装高度 吧台高度一般是多少 装修一般多少 6年以前
  • 3 回答
    • 消防应急灯安装高度一般多少?
    • 距离_5082 回答:消防应急灯一般是贴着顶安装,消防规范对应急灯安装间距没有明确规定,但在实际安装中,走道内一般是按二十米间距安装,空间比较大的地方以保持连续视觉效果为宜。消防规范仅规定了应急照明的照明亮度,非特殊场所不小于0.5Lx。消防控制中心、消防水泵房、发电机房等的照度应满足正常照明照度的要求。 消防应急灯一般安装在距地面向上2米至2.5米左右的高度即可,应急标志要安装在距地面300-500mm左右。
    • 应急灯安装高度 吧台高度一般是多少 装修一般多少 6年以前
  • 3 回答
    • 应急灯安装位置在哪里?
    • 刚好遇见你_8481 回答:常见的双头消防应急照明灯,一般安装于疏散通道大门出口的门框上方,走廊、安全出口走道的墙壁上,距离地面约2米以上的高度;大型的电子市场、购物中心等场所,双头应急灯有直接壁挂安装于立柱上面的。 消防应急灯的安装位置以不被物体撞击,遮挡为好;安装过高,会影响停电应急时光照亮度的光效作用,及对应急灯具进行检修、调试的不便; 双头消防应急照明灯的按照高度以2.2米左右即可;也要根据使用场所的实际情况而定,当使用场所的空间较大,应急灯具的使用密度增加的情况下,可以适当的对安装高度进行调整;前提条件必须满足消防检查验收部门的相关规定。
    • 应急灯安装高度 应急灯怎么 应急灯 6年以前
  • 3 回答
    • 消防应急灯怎么安装
    • 这妞很酷 回答:方法1:用应急电源EPS电源箱,对应急照明供电,灯具为普通日光灯、吸顶灯,EPS电源平时在市电正常的时候由市电供电,当市电停电时EPS电源箱内蓄电池经过逆变电路将直流变交流向这些灯具供电。(效果好费用大) 方法2:采用单管日光灯,灯内配充电放电装置,市电正常时灯具由市电供电,当市电停电时,灯内充电电容向日关灯放电(成本低安装简单,效果差)
    • 应急灯怎么 应急灯安装高度 应急灯 7年以前
  • 3 回答
    • 壁式应急灯怎么安装?
    • 刚好遇见你_8481 回答:方法如下:一、任何灯具的使用第一步都是灯具的安装,当然防爆应急灯也不例外。防爆应急灯安装要结合工作现场的实际需求来确定灯具安装的位置和方式,我们还需根据灯具到电影接点之间的距离准备相应长度的三芯电缆线。二、接线:接线是使用防爆应急灯的关键,只有正确连接好应急灯的各种接线我们才能使用应急灯。首先我们要松开上盖的六角螺钉,打开防爆应急灯灯具上盖,旋转压紧螺旋螺母,取出封堵片,将电源电缆线穿过压紧螺母并且引入到灯具内部接线端子处,将线与端子连接固定,然后压紧螺母,最后将灯具前盖装好。三、更换电源:当我们需要更换LED和线路电板时,需要打开灯具的前盖,然后往下翻开前盖,必须先将反光杯卸下,将LED组件和线路板从灯具上取下,然后用新的LED组件和线路电板换上,当然最后装上灯具前盖即可。我们只有正确使用防爆应急灯,防爆应急灯才能发挥它的最大的功效。
    • 应急灯怎么 应急灯安装高度 应急灯 6年以前
  • 3 回答
    • 应急灯安装方法是什么?
    • dxjian 回答:应急照明的分类及设置要求 应急照明也称事故照明,是指因正常照明的电源发生故障而启用的照明。根据国际照明委员会CIE NO.49号文应急照明包括备用照明、疏散照明和安全照明。 (一)备用照明,是指正常照明失效时,为继续工作(或暂时继续工作)而设置的照明。继续工作的备用照明,通常设在配电室、消防控制室、消防水泵房、防排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机室等。暂时继续工作的备用照明,通常设在人员密集场所,如观众厅、建筑面积超过1500m2的展览厅、避难层及建筑面积超过200m2的演播室等。 (二)疏散照明,是指为了人员在火灾情况下,能从室内撤离至室外(或某一安全地区)而设置的照明,包括安全出口标志灯、疏散指示标志灯和疏散照明灯三种。 1安全出口标志灯,通常设置在疏散门口的上方。在首层的疏散楼梯应安装于楼梯口的里侧上方,其安装高度不应低于2米。 2疏散指示标志灯,通常设在疏散走道及其转角处距地面1米以下的墙面上。《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92(以下简称《民规》) 24.7.6条规定:“走道上的指示标志灯间距不宜大于15m。” 3疏散照明灯,通常设在高层公共建筑中的疏散走道和长度大于20m的内走道、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间及前室的顶棚或墙面上。 (三)安全照明,是指正常照明突然中断时,为确保处于潜在危险的人员安全而设置的照明。如医院手术室照明,其照度不小于正常照度值。 按规范要求薛城区广播电视中心须在大演播室设置疏散照明和暂时继续工作的备用照明;在配电室、消防控制室设置继续工作的备用照明;在楼梯间大门和门厅大门的顶部安装安全出口标志灯;在走廊内及楼梯间转角处安装疏散指示标志灯;在走廊和门厅天棚上安装疏散照明灯。
    • 应急灯安装高度 应急灯怎么 应急灯 7年以前
  • 3 回答
    • 格栅灯应急灯怎么安装?
    • 倒叙_7629 回答:格栅灯是一种照明灯具,T5格栅灯价格页不贵。适合安装在有吊顶的写字间。光源一般是日光灯管。分为嵌入式和吸顶式。 镜面铝T5格栅灯 格栅铝片采用镜面铝,深弧型设计,反光效果更佳,底盘采用优质冷轧板,表面采用磷化喷塑工艺处理, 防腐性能好,不易磨损、褪色。所有塑料配件均采用阻燃材料。 有机板T5格栅灯 采用进口有机板材料,透光性好,光线均匀柔和,防火性能好,符合环保要求。底盘采用优质冷轧板,表 面采用磷化喷塑工艺处理,防腐性能好,不易磨损、褪色。所有塑料配件均采用阻燃材料。
    • 格栅灯安装 应急灯怎么 格栅灯尺寸 6年以前
  • 3 回答
    • 消防应急灯指示灯的安装高度有谁清楚?
    • Shirley99 回答:指示疏散方向的消防应急标志灯的设置应符合下列要求: 1设置在疏散走道的顶部时,其底边距地面高度宜为2.2m~2.5m。 2 设置在疏散走道的侧面墙上时,设置高度宜底边距地1m以下,标志灯设置间距不应大于10m,灯具突出墙面部分的尺寸不宜超过20mm,且表面平滑。 3 指示疏散方向的消防应急标志灯在地面设置时,灯具最高点与地面垂直距离高度不应大于3mm,灯具边缘与地面垂直距离高度不应大于1mm,标志灯设置间距不应大于3m
    • 应急灯安装高度 应急灯怎么 应急灯 7年以前
  • 4 回答
    • 什么是应急灯?
    • 紫苹果国际设计 回答:应急照明用的灯具的总称。消防应急照明系统主要包括事故应急照明、应急出口标志及指示灯,是在发生火灾时正常照明电源切断后,引导被困人员疏散或展开灭火救援行动而设置的。但在日常的检查中发现,单位在消防应急灯具的选型、安装和使用过程中存在着许多问题。因此,合理选择应急照明系统供电控制方式、接线方式,做好日常维护工作,直接影响到消防应急照明系统作用的发挥。在日常生活中,要经常进行检查,防患未然!
    • 应急灯怎么 应急灯 应急灯电池 4年以前
  • 4 回答
    • 应急灯怎么装?
    • 紫苹果国际设计 回答:1、应急照明灯的电源除了正常电源供电外,还由另外一种电源来供电,或是由独立于正常电源的柴油发电机组来供电,或是由蓄电池柜、自带电源型应急灯具供电。 2、在正常电源断电后,应急照明灯的电源转换时间为疏散照明≤15s、备用照明≤15s、(金融商店交易所≤1.5s):安全照明≤0.5s。 3、疏散照明通常由安全出口标志灯与疏散标志灯组成,其中安全出口标志灯距离地面不可低于2m,且要安装于疏散出口与楼梯口里侧的上方。 4、对安装在安全出口顶部、楼梯间、疏散走道及其转角处的应急照明灯,需安装在墙面1m以下的位置,而不易安装的部位可安装于上部。另外,疏散通道上的标志灯间距≤20m,人防工程不大于10m。 5、对于应急照明灯的设置,不可对正常通行照成影响,且不可在周围设置易于混淆同应急照明灯的其他标志牌等。 6、应急照明灯及运行中温度会大于60℃的灯具,当靠近可燃物时需采取隔热、散热等防火措施,采用白炽灯与卤钨等光源时,不可直接将其安装于可燃装修材料或可燃物件上。 7、每个防火分区,应急照明灯都由独立的应急照明回路穿越,不同防火分区的线路都设有防火隔堵措施。 8、疏散照明线路采用耐火电线、电缆,进行穿管明敷,或在非燃烧体内穿刚性导管进行暗敷,对于暗敷,保护层厚度≥30mm,电线采用额定电压不低于750v的铜芯绝缘电线
    • 应急灯怎么 应急灯 应急灯电池 4年以前
  • 3 回答
    • 应急灯怎么关?
    • 倒叙_7629 回答:不用关,自动关。 以自带电源独立控制型为主,正常电源接自普通照明供电回路中,平时对应急灯蓄电池充电,当正常电源切断时,备用电源(蓄电池)自动供电。这种形式的应急灯每个灯具内部都有变压、稳压、充电、逆变、蓄电池等大量的电子元器件,应急灯在使用、检修、故障时电池均需充放电。
    • 应急灯怎么 应急灯 应急灯电池 6年以前
  • 3 回答
    • 应急灯怎么使用
    • 清水一掬 回答:消防应急照明灯是为人员疏散、消防作业提供照明的消防应急灯具!它平时利用外接电源供电,在断电时自动切换到电池供电状态!一般高层建筑/商场/娱乐场所等人员密集的地方都会有配置应急灯![1] 产品特点: ⒈灯体先用优质金属喷塑灯箱,分层分色设计,外形新颖美观. ⒉智能故障自动检测功能,工作稳定可靠. ⒊应急转换速度快(≤0.2秒). ⒋高亮LED光源应用,耗电量低,超长使用寿命. ⒌灯头采用椭圆形金属喷塑,立体感强. ⒍灯头可360度转动,灯光聚焦较好。 如果想使用它,把充电的插头拔掉就会亮了。
    • 应急灯怎么 应急灯 应急灯电池 7年以前