应急灯标准

共找到8062个相关问题

  • 3 回答
    • 消防应急灯标准是什么?
    • 那么爱你 回答:1.消防应急灯具连续主电工作30天 /-2天(即30天左右)后,灯具会自动应急35秒左右,之后恢复到主电功能; 2.当消防应急灯具连续工作一年之后,灯具会自动应急照明,将电池里面的电量放完,然后自动恢复到充电状态(即灯具会自行对电池进行维护保养); 3.月自检应急照明时间不够30秒时,或年自检应急照明时间达不到30分钟时,灯具会报警;只有将故障排除或拔除插头的情况下,才能够阻断报警的干扰; 4.当应急灯具在每次接通市电之时,会出现自动提示声音; 5.消防应急灯具在电池坏了的情况下,会自动报警; 6.当消防应急灯具的光源损坏之时,灯具面板上的黄色指示灯会点亮并报警;
    • 应急灯标准 交房标准是什么 物业收费标准是什么 7年以前
  • 3 回答
    • 消防应急灯标识有哪些?
    • xiaoping123 回答:安全出口灯箱(左右),消防应急灯标志, 灯箱式安全出口指示牌功能特点: 1. 采用优质铝材、金属喷塑,超薄设计,外形新颖美观 2. 采用优质超高亮LED发光,表面亮度≧15cd/㎡,均匀、柔和、穿透力强. 3. 应急转换时间≤0.2S,具有完善的过充、过放电保护功能. 4. 选用顶级免维护镍镉电池组,应急时间≧90min. 5. 为了确保应急时间足够长,使用前请必须充电>24h. 6. 选用顶级芯片,开关晶体管.
    • 应急灯标准 应急灯怎么 应急灯 6年以前
  • 3 回答
    • 消防应急灯具标准有哪些?
    • 没有昵称_0108 回答:应急灯接线时应注意的问题 (一)应急灯常用的几种接线方式 在日常督检查中发现,由于接线方式错误导致应急照明灯具不能正常使用的情况很普遍。常见的应急照明接线方式有六种。 (二)注意事项 1.对各种接线方式的特点要准确掌握,以免盲目接线,起不了应有作用; 2.应急照明如果做为平时照明的一部分,应采用三线式可控接法。 3.对于多层公共建筑,如果没有设置消控中心,各个部位的应急照明灯具可以采用加就地开关控制(单灯单控或多灯控制)或配电箱内集中控制的三线式接法。 4.有消防控制中心的工程,为了满足当火灾发生时,消控中心能开通火灾层和相关层消防应急照明的要求,应采用图(五)、(六)的接线方式。 应急灯的安装和维护 1、在工程设计中,为了方便平时维护与管理,消防应急照明最好按层以专用馈电回路供电。 2、为保证消防应急照明供电电源的可靠,有条件的应由变电所的低压应急母线段供电,即当用柴油发电机组做应急电源时,只要发电机投入使用,它就有电继续保证供电。 3、在火灾状态下,靠近地面的烟少、氧气多,人疏散的本能反应是弯腰或匍匐前进,因而局部高照度照明比高位 安装带来的均匀照度更为有效。所以应提倡低位安装,即在靠近地面或在地面高度上提供疏散应急照明。 4、应急灯均以放电状态出厂,使用前必须进行20 小时的充电,才可进行放电。 5、使用中的应急灯具应定期进行能检查,每半个月或一个月通过连续开关试验,以检查电路转换及电池的应急功能,并进行放电,以延长电池使用寿命。 6、做好配电线路的防火保护,暗敷时敷设在非燃烧体结构内,保护层厚度不小于30;明敷时穿金属管,并在钢管外面刷防火涂料或采用其它防火措施;线路采用防火电缆或耐火电缆、电线。
    • 应急灯标准 应急灯具 应急灯具品牌 8年以前
  • 3 回答
    • 应急灯标志灯哪个品牌好?价格一般多少
    • A啊三三_ 回答:敏华,劳士的品质不容置疑,更重要的你要会选灯,比如你要安装灯具的地方容易潮湿,你变要选用防潮类的灯具,在易燃环境中,你要选用防火类,我有遇到工地容易受潮,而他选的是铝框的灯具,没到一年有些坏的反回来,我看到铝框都腐蚀了。价格:敏华双头应急灯65元,吸顶带声光控灯100元,消防标志灯35-72元。 价格来源网络,仅供参考。
    • 应急灯标准 应急灯品牌 装修一般多少 7年以前
  • 3 回答
    • 应急灯国家标准是什么?
    • 忆苦思幻 回答:具体如下: 用于消防疏散的应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上(适用于消防双头 应急照明灯,消防应急吸顶灯,消防应急筒灯/射灯等)。 双头消防应急照明灯,多见安装在消防疏散通道或安全逃生出口的门框 上方或墙面上方,楼梯拐角处等位置,距离地面2.2米左右的位置安装, 较长距离的疏散通道应该按照消防部门的指导,或者根据应急灯具在实际 的使用场所的光照亮度,以适当增加灯具的布灯密度,合理的设置安装。 应急疏散指示标志灯或安全出口指示灯的 安装距离不应大于20米,消防安全出口指示灯的安装规范,安装高度及布灯 密度,应该以实际安装使用的环境,应急灯具安装使用场所的实际情况, 希望可以帮到你!~
    • 地板国家标准 交房标准是什么 应急灯标准 6年以前
  • 3 回答
    • 新国标应急灯执行标准是什么?
    • 那么爱你 回答:1.消防应急灯具连续主电工作30天 /-2天(即30天左右)后,灯具会自动应急35秒左右,之后恢复到主电功能; 2.当消防应急灯具连续工作一年之后,灯具会自动应急照明,将电池里面的电量放完,然后自动恢复到充电状态(即灯具会自行对电池进行维护保养); 3.月自检应急照明时间不够30秒时,或年自检应急照明时间达不到30分钟时,灯具会报警;只有将故障排除或拔除插头的情况下,才能够阻断报警的干扰; 4.当应急灯具在每次接通市电之时,会出现自动提示声音; 5.消防应急灯具在电池坏了的情况下,会自动报警; 6.当消防应急灯具的光源损坏之时,灯具面板上的黄色指示灯会点亮并报警; 7.报警频率:每分钟至少响一次,每次持续时间为1-3秒,报警声音在65分贝 -85分贝之间;
    • 交房标准是什么 应急灯标准 物业收费标准是什么 7年以前
  • 3 回答
    • 消防应急灯安装标准是什么?
    • [昵称被屏蔽] 回答:应急灯安装标准如下:1、应急照明灯应安装在疏散通道或者逃生出口的上方,一般是楼梯拐角处距离地面2.2米左右的位置安装,对于长距离的疏散通道应该按照消防部门的指导去安装。或者也可以将应急照明灯安装于立柱上面(如:电子城、商场、车站等场所) 2、应急疏散指示灯在一般工厂、车间里面是直接以壁挂的形式安装在进出口大门的上方,或者墙面、立柱等部位。
    • 交房标准是什么 应急灯标准 物业收费标准是什么 8年以前
  • 3 回答
    • 应急灯安装标准是什么?
    • 大米多多 回答:用于消防疏散的应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上(适用于消防双头 应急照明灯,消防应急吸顶灯,消防应急筒灯/射灯等)。 双头消防应急照明灯,多见安装在消防疏散通道或安全逃生出口的门框 上方或墙面上方,楼梯拐角处等位置,距离地面2.2米左右的位置安装, 较长距离的疏散通道应该按照消防部门的指导,或者根据应急灯具在实际 的使用场所的光照亮度,以适当增加灯具的布灯密度,合理的设置安装。 应急疏散指示标志灯或安全出口指示灯的 安装距离不应大于20米,消防安全出口指示灯的安装规范,安装高度及布灯 密度,应该以实际安装使用的环境,应急灯具安装使用场所的实际情况,
    • 交房标准是什么 应急灯标准 物业收费标准是什么 8年以前
  • 3 回答
    • 消防应急灯安装标准是什么
    • 木叶my 回答:常见的双头消防应急照明灯,一般安装于疏散通道大门出口的门框上方,走廊、安全出口走道的墙壁上,距离地面约2米以上的高度;大型的电子市场、购物中心等场所,双头应急灯有直接壁挂安装于立柱上面的。消防应急灯的安装位置以不被物体撞击,遮挡为好;安装过高,会影响停电应急时的灯光。双头消防应急照明灯的按照高度以2.2米左右即可;也要根据使用场所的实际情况而定,当使用场所的空间较大,应急灯具的使用密度增加的情况下,可以适当的对安装高度进行调整。
    • 交房标准是什么 应急灯标准 物业收费标准是什么 8年以前
  • 3 回答
    • 请问消防应急灯配置标准是怎样的?
    • 猫女 回答:你好,消防应急灯配置标准: 1、连接电源,要求:自带电源型的消防应急照明灯应接在照明线路上;集中电源同时接有消防应急照明灯和消防应急标志灯,且消防应急标志灯为持续型的,可接到消防配电线路上,如为非持续型的,应接到照明线路上;集中控制型消防应急照明灯应接在消防配电线路上。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房的照明支线应接在消防配电线路上。 2、应急转换时间要求是正常交流电源供电切断后,消防应急照明灯应顺利转入应急工作状态。自带电源型的消防应急照明灯,其应急转换时间应不大于5s。 3、应急工作时间是要求消防应急照明灯的应急工作时间不应小于20min;高度超过100m的高层建筑其应急工作时间不应小于30min;新建工程消防应急照明灯的应急工作时间不应小于90min,且不小于灯具本身标称的应急工作时间。 希望我的回答能帮到你。
    • 应急灯标准 应急灯怎么 应急灯 7年以前
  • 3 回答
    • 消防应急灯质量标准是什么?
    • 一点留恋 回答:消防应急灯质量标准: 一、外观质量检测 外表涂覆层无腐蚀、脱落、起泡现象、五划伤、裂痕、毛刺等机械损伤,外壳、灯罩应选用非燃烧材料制造。 检测方法:目测 二、安装牢固程度检测 安装应牢固、不要有明显松动。 检测方法:手感 三、应急照明转换功能检测 正常交流电源供电切断后,应顺利转入应急工作状态,转换时间不应大于5s,并能连续转换照明状态10次。 检测方法:模拟交流电源供电故障,观察能否顺利连续转换照明状态,且用秒表记录其转换时间。 四、应急工作时间及充、放点功能 应急工作时间应不小于30min,灯具电池放电终止电压应不低于额定电压的85%,并应有过充电、放电保护。 检测方法:转入应急状态后用秒表记录应急工作时间,用数字万用表测量工作电压。 五、应急照明灯照度 应急疏散照明灯照度不应低于0.5lx。 检测方法:在应急状态下,使应急照明灯打开20min,用照度计在通道的中心线任一点测其照度,记录其最小值。 希望我的回答能帮到你。
    • 交房标准是什么 应急灯标准 物业收费标准是什么 6年以前
  • 3 回答
    • 消防应急灯检测标准是什么?
    • dys19951122 回答:  1,应急照明灯安装高度一般为2.3m,修建规范仅划定了安装应急照明的场合的照度作出了划定,即非特殊场合不小于0.5lx,消防控制室、消防泵房、自备发机电房等的照度应满足正常照明照度要求。   2,应急照正确方向一般贴顶安装,规范对于其安装间距无明确划定,现实安装中,走道内一般按二十米间距安装,大空间中的安装,以保持持续视物感觉成效为好。   3,应急照明灯的电源除正常电源外,另有一路电源供电或由蓄电池柜供电或选用自带电源型应急灯具。   4,应急照明在正常电源断电后,电源转换时间为:疏散照明≤15S;备用照明≤15S;安全照明≤0.5S。   5,疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成。安全出口标志灯距地高度不低于2m,且安装在疏散出口和楼梯口里侧上方。   6,疏散标志灯安装在安全出口的顶部、楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1m以下的墙面上。疏散通道上的标志灯间距不大于20m。   7,疏散标志灯的设置,不影响正常通行,且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其他标志牌等。   8,应急照明灯具,运行中温度大于60℃的灯具,当靠近可燃物时,采取隔热、散热等防火措施。   9,应急照明线路在每个防火分区有独立的应急照明回路,穿越不同防火分区的线路有防火隔堵措施。   10,疏散照明线路采用耐火电线、电缆,穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不小于30mm。电线采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘电线。
    • 交房标准是什么 应急灯标准 物业收费标准是什么 7年以前
  • 3 回答
    • 应急灯安装间距标准是多少?
    • 青春奋斗者 回答:《建规》中对应急照明灯安装距离未明确指出,《消防应急灯具》中也只对应急照明灯相关参数做了规定,不过你可以参照《高规》中地面最低照度不得低于0.5lux为标准,至于说对0.5lux这个参数不明,那只有依据不同场所的火灾危险性及发生火灾后可能产生的燃烧产物影响视线程度进行估算!
    • 应急灯标准 应急灯安装高度 应急灯怎么 8年以前
  • 3 回答
    • 消防应急灯安装规范标准有哪些
    • Lin_4987 回答:  消防应急照明灯的布灯原则,应该遵循以下条件:   根据国家相关规定《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》的规定,消防应急照明灯安装规范,应该在这些部位安装为宜:   1、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯及其前室等部位;   2、配电室、消防控制室、自动发电机房、消防水泵房,防烟排烟通道,供消防用电的蓄电池室、电话总机房以及在发生火灾时仍需留在火场工作的其他房间;   3、观众厅、每层超过1500平方米的展览厅、营业厅、建筑面积超过200平方米的演播室,人员密集区域或建筑面积超过300平方米的地下室等;   4、公共建筑内的消防应急疏散走道和长度超过20米的内走道等部位;   5、对于人员密集的娱乐场所或购物商场,消防应急照明灯的布灯密度建议应该适当加大;   消防应急照明灯的安装部位多为消防安全出口门框上方,或空间大的建筑在每个立柱的上面均应安装消防应急照明灯,同时应该配合使用一定数量的消防应急标志灯等其他消防应急灯具;   消防应急标志灯一般设置安装于消防应急疏散通道正上方吊挂(多为双面的消防安全出口应急标志灯),或消防逃生安全出口的门框上方(壁挂安装方式多为单面消防应急标志灯);   消防应急吸顶灯的安装位置,多为楼梯走廊、公共建筑通往安全出口的内走道,紧贴天花板安装,平时也应该注意检修、维护;   一些公共场所的消防应急地埋灯及嵌墙式的消防应急疏散指示灯,应按照要求,定时检查灯具的应急放电时间,避免物体对灯具的遮挡等细节问题;   另外,应该注意:消防应急安全通道,消防栓箱等处,应避免杂物的堆放,保持畅通;
    • 应急灯标准 应急灯安装高度 应急灯怎么 8年以前
  • 3 回答
    • 庭院灯标准是什么?
    • 倒叙_7629 回答:小区庭院灯一般高度在2.5-3.5米之间,庭院灯风格各异,主要是根据你的小区风格来选择庭院灯的种类。 还有,小区的庭院灯的主要功能是什么,是照明还是装饰。单头庭院灯照明正常采用150瓦的钠灯或者100瓦的节能能即可。如果是装饰,可以采用65W暖光节能灯。 根据小区道路的宽度,道路的照度来选择不同的庭院灯头(路灯头),每种灯具设计不一样,配光曲线特性也不一样。 小区道路路灯可以选择4米-5米。路灯间距可以选择10-15米。
    • 交房标准是什么 物业收费标准是什么 常州庭院灯 5年以前
载入更多

手机设计本

随时提问题,随意赏美图

设计本官方微信

扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

关注我们

免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。