保温管道

共找到10个相关问题

  • 3 回答
    • 通风管道橡塑保温施工方法是什么?
    • -丶- 回答:1、防水施工应在砌筑、设备安装、管道等完工后进行。 2、卷材防水层与突出屋面的交界处,要做圆弧。圆弧半径:改性沥青为50mm,合成高分子为20mm   。 3、落水口周围直径500mm范围内做成坡度不小于5%的凹坑,并用防水涂料涂封,厚度不小于2mm;水落口与基层接触处,留宽20mm,深20mm凹槽,填密封材料。 4、天沟、檐沟、泛水立面卷材的端部应裁齐,卷材铺到压顶上,用金属或钢筋混凝土盖压。 5、伸出屋面的管道周围的找平层要做成圆锥台,管道与找平层间留凹槽,并填密实材料;防水收头用金属箍,用密封材料填严。 6、瓦屋面与突出屋面的造型、山墙、天窗、高低跨交接处、烟囱及排气管等部位要做泛水处理,并应加铺防水层。 7、瓦屋面的有关尺寸要求:①瓦伸入天沟、檐沟的长度50-70mm;②突出屋面墙或烟囱等的侧面瓦伸入泛水长度不小于50mm;③突出瓦面的结构,在迎水面要做不低于30mm的防水砂浆;④脊瓦在两面的搭接不小于40mm。 8、屋面须做淋水或蓄水试验。
    • 橡塑管 挤塑保温板 保温管道 3个月前
  • 3 回答
    • 管道保温铝板价格是怎样的?
    • 一追再追 回答:管道保温铝板价格是: 橘皮花纹 压花铝卷条 冰柜纯铝板皮DIY 0.3-10mm 1米 价格在15元;管道保温铝板1060合金防锈板 铝卷条皮带 纯铝板加工切割0.3mm宽1米 价格在11元; 价格来源于网络仅供参考具体以实物为准。
    • 管道 暖气管道 保温管道 6个月前
  • 3 回答
    • 供暖管道保温用的是什么材料?
    • 可爱的橙子 回答:管道保温材料形式多种多样但大多数材料有以下几类:矿棉矿产绒毛羊毛,包括岩石、炉渣,十五级矿物纤维素在一起用有机粘结剂。矿产羊毛被应用于所有类型的管道保温——特别是工业管道运行在较高的温度下。玻璃棉玻璃棉是一种耐高温纤维隔热材料。 灵活的弹性泡沫灵活的封闭孔橡塑保温泡沫基础是 NBR 或三元乙丙橡胶。由于橡胶泡沫灵活广泛应用于制冷、空调管道保温上。灵活的弹性泡沫也用于加热和热水系统的管道保温上。硬泡棉由于是刚性管道保温,酚醛泡沫管道保温材料是很多国家最常应用的。聚乙烯聚乙烯被广泛用于防止冰冻的家庭供水管道。 高温管道保温材料主要有:低温的岩棉 、玻璃棉或玻璃纤维、高温的复合硅酸盐。 常用的发泡聚氨酯,岩棉和玻璃丝布
    • 管道 供暖 保温管道 10个月前
  • 3 回答
    • 管道保温技术交底是怎样的?
    • AN拉勾勾 回答:管道保温技术交底: (一)在分项或分部工程正式施工前,必须进行技术交底,使参与施工的施工员和工人,了解所承担工程任务的特点、技术要求、施工工艺、工程难点、施工操作要点以及工程质量标准,做到心中有数。(二)项目技术交底分三级:项目技术负责人向项目经理部专业施工员进行施工组织设计交底(必要时扩大到班组长);专业施工员向班组进行分部分项工程交底;班组长向工人交底。(三)技术交底的主要内容1.设计意图、施工图要求、构造特点、施工工艺、施工方法、技术安全措施、执行的规范、规程和标准、质量标准和材料要求等。2.对于工程某些特殊部位、新结构、施工难度大的分项工程以及推广应用的新技术、新工艺、新材料,在交底时更应全面、明确、具体、详细。(四)技术交底的要求1.除领会设计意图外,必须满足设计图纸和变更的要求,执行和满足施工规范、规程、工艺标准、质量评定标准和建设单位的合理要求。2.整个工程施工、各分项工程施工均须做技术交底,对一些特殊的关键部位、技术难度大和隐蔽的工程,更应认真做技术交底。3.对易发生质量事故和工伤事故的工种及工程部位,在技术交底时,应着重强调各种事故的预防措施。4.技术交底必须以书面形式为准,交底内容必须经过检查和审核,字迹要清楚,内容要完整,要有交底人、签发审核人、接收人签字。5.技术交底必须在工程施工前进行,作为整个工程和分项工程施工前准备工作的一部分。6.施工员对班(组)技术交底是各级技术交底的关键,必须对班(组)长及全体人员和有关人员反复细致地进行,各专业施工员负责分项工程的技术交底。7.班(组)长向工人技术交底。班(组)长应结合承担的具体任务,组织班(组)人员讨论,同时交待清楚施工任务、关键部位、质量要求、操作要点、分工及配合、安全等事项。(五)技术交底记录的归档,实行谁负责交底,谁就负责填写《交底记录》并负责将记录移交给项目资料员存档。
    • 交底 空调技术 保温管道 10个月前
  • 5 回答
    • 管道保温的施工做法是什么?
    • 胜利de微笑 回答:1、保温材料及制品应有产品合格证和材料性能测试检验数据,其种类、规格、性能应符合设计规定。在进入现场的每批保温材料中,应任选l一2组试样进行导热系数测定,导热系数超过设计取定值5%以上的材料不得使用。   2、保温应在管道试压及涂漆合格后进行。必要时,无缝钢管可预先做保温,但应将管道连接处和环形焊缝留出,待水压试验合格后,再将连接处保温。   3、采用湿法施工的保温工程,室外平均温度低于5ºC时,应按冬季施工采取防冻措施。   4、保温层施工,应符合下列要求: (1)保温层厚度大于lOOmm时,应分层施工;   (2)瓦块内应抹3~5mm厚的石棉灰胶泥层,并砌严密,用胶泥充填时,缝隙应小于5~7mm。同层制品应互相错缝,内外层之间应盖缝。每块制品应有两道镀锌铁丝或箍带扎紧,不得采用螺旋形捆扎方法; (3)应按设计规定的位置和宽度留出膨胀缝,缝隙内用导热系数与保温材料相接近的软质材料充填;   5、柔性材料制成的毡、席等制品,应与被保温表面贴紧、纵向接缝应朝向下方并互相错开,接头处不得有空隙,双层结构时,层间应盖缝,表面应保持平整。捆扎用的镀锌铁丝或箍带应扎紧,间距为150~200mm。   6、用散体保温材料和粘结材料的拌合物在管壁上制作保温层时宜采用模灌挤压的成型方式施工。所用材料的品种、性能、配比等应符合设计规定,成型后的挤压强度与管壁的粘结强度、导热系数等主要性能应不低于设计规定数值。需要在现场切断使用的管子时保温层与管壁之间应加塑料膜隔离层。   7、阀门、法兰部位的保温结构应易于拆装,靠近法兰处,应在法兰的一侧留出螺栓长度加25mm的空隙。阀门保温层应不妨碍填料的更换。有冷紧或热紧要求的法兰,应在冷紧或热紧完成后再进行保温。 8、焊制受压管件应在强度和严密性试验完成后进行保温。 9、保温层端部应做成60˚~70˚角的坡面,设备、容器上的人孔、手孔等需要拆装部位,应做成45˚角的坡面。   10、保温层施工偏差,应符合规定。   用尺检查   (1)温层不得有负偏差; (2)隔20延长米测一点;﹪ (3)伸缩缝抽查10%。﹪
    • 管道 暖气管道 保温管道 10个月前
  • 3 回答
    • 管道保温计算规则是什么?
    • 最亮的小太阳 回答:(1)岩棉管壳保温层包扎程序:防锈漆二遍一岩棉管壳→中镀锌铁丝绑扎→细纹玻璃布→刷面漆。   (2)超细玻璃棉管壳保温层包扎程序:防锈漆二遍→超细玻璃棉管壳→镀锌铁丝绑扎分包细纹玻璃布〔或铝箔)→刷面漆。   (3)珍珠岩瓦块保温层包扎程序;防锈漆二遍→珍珠岩瓦块→镀锌铁丝绑扎→胶泥勾缝→沥青油毡防潮振→包玻璃丝布→刷面漆。   (4)聚氨醋泡沫塑料瓦块保温层包扎程序:防锈漆二遍→粘贴聚氨醋泡沫塑料瓦块→包扎玻璃布‘或包镀锌铁皮)→刷面漆及色标。   (5)涂抹保温层程序:刷两遍防锈漆→涂抹保温层(多采用石棉粉,硅藻土等散状材料,按一定比例加水调成胶泥状)→抹实压光→今包扎铁丝网→外抹石棉水泥保护层→刷面漆。   (6)聚氨醋泡沫塑料发泡法保温:即将聚氨酷高分子化工材料加人发泡剂等,经搅拌直接喷涂在管道上发泡定型。形成与管道结合非常严密的保温层。该种方法多用于室外(或室内)直接埋地的采暖或热力管道,一般室内采暖管道很少采用。
    • 管道 暖气管道 保温管道 10个月前
  • 4 回答
    • 保温管道支架间距是多少?
    • 流浪的人有酒喝 回答:管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。 检查数量:抽查20%,且不得少于5处。 检查方法:尺量检查。 4 配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。 检查数量:抽查20%,且不得少于5处。 检查方法:观察检查和尺量检查。 5 当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架不宜大于15m的间距;当管道改变方向时,应增设防晃支架。
    • 管道 暖气管道 保温管道 10个月前
  • 3 回答
    • 室内采暖管道有哪些常用的保温做法
    • 我就是我d 回答:新保温材料不断出现,叫人跟不上统计编写,这对于你不是最重要的,重要的是①供热管道如何解决管道账缩应力对管路的危险;②如何解决管路的热量损失最小;③保温层在大气环境中的耐久性等。 万变不离其宗,管道表面首先应有耐高温的防腐涂层。
    • 管道 采暖 保温管道 1年以前