低压开关柜

共找到30194个相关问题

  • 3 回答
    • 低压开关柜怎么接线
    • 忆苦思幻 回答:根据当地情况 、放一根三项四线 的电缆 动力 照明 一起用 线径根据用电量定 、一般电流是总功率的两倍一平方线承载5A电流 、根据情况自己算一下、 照明可以从三项动力线上随便接一根 再接一根零线、 两地控制用双联开关可以实现
    • 低压开关柜 低压开关柜的价格 高低压开关柜 2个月前
  • 3 回答
    • 低压开关柜的型号都有哪些?
    • 言尔无心 回答:GCS型低压配电柜 主构架 1:主架构采用8MF型开口型钢,型钢侧面分别有模数为20mm和100mm的直径9.2mm的安装孔 2:装置的各功能室相互隔离,其隔室分为功能单元室、母线室、电缆室。各室的作用相互独立。 3:水平主母线采用柜后平置式排列方式,以增强母线抗电动力的能力电缆隔室的设计使电缆上下进出均十分方便 功能单元 抽屉层高的模数为160mm,单元回路额定电流400A及以下 GCK柜:(MCC) 主架构 柜体基本结构是组合装配式结构。螺栓紧固连接,20mm为模数安装孔装置的个功能室相互隔离,GCK柜的基本特点就是母线在柜体上部,其隔室分为功能单元室(柜前)、母线室(柜顶部)、电缆室(柜后)。也可靠墙安装,此时,柜体右边加宽200mm作为电缆室,此时和MNS柜的顶部母线样式差不多。 功能单元 抽屉层高的模数为200mm
    • 低压开关柜 开关柜型号 低压开关柜的价格 2个月前
  • 3 回答
    • 怎么安装低压开关柜
    • 请叫我雷锋 回答:  1.配电柜安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独配电柜进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列配电柜各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。   2.挂墙式的配电柜可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。   3.安装配电柜应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。   4.配电柜 调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。   5.配电柜接地:每台配电柜单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别铜编织线与PE排可靠联结。   6.低压配电柜顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确。   7.控制回路检查:应检查线路是否因运输等因素而松脱,并逐一进行紧固,电器元件是否损坏。原则上配电柜控制线路在出厂时就进行了校验,不应对柜内线路私自进行调整,发现问题应与供应商联系。   8.控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。端子板每侧一般一个端子压一根线,最多不能超过两根,并且两根线间加眼圈。多股线应涮锡,不准有断股。   希望我的回答对你有所帮助。望采纳!
    • 低压开关柜 低压开关柜的价格 高低压开关柜 2个月前
  • 3 回答
    • 低压开关柜的价格大概多少?
    • xiaoping123 回答:低压开关柜的价格一般在1250元左右,根据不同的品牌价格也会不同的。 低压开关柜外线先进入柜内主控开关,然后进入分控开关,各分路按其需要设置。如仪表,自控,电动机磁力开关,各种交流接触器等,有的还设高压室与低压室开关柜,设有高压母线,如发电厂等,有的还设有为保主要设备的低周减载。以上价格来源于网络,仅供参考。
    • 低压开关柜的价格 低压开关柜 高低压开关柜 2个月前
  • 3 回答
    • 低压开关柜规格有哪些?
    • -丶- 回答:一、高压部分 1、GG-1A(F)系列:GG-1A型高压开关柜为固定式,用于工矿企业变、配电站的交流50HZ,3-10KV的三相单母线系统中,接受和分配电能之用。 2、XGN系列:XGN箱型固定式金属封闭开关设备,主要用于电压为3KV、6KV、10KV,频率为50HZ的三相交流电力系统中电能的接受与分配。本系统具有可靠的“五防”闭锁功能,性能可靠,可广泛用于高压电动机的起动、投切运行等场合。 3、HXGN系列:HXGN—10型高压开关柜,系三相交流额定电压10kV、额定频率50Hz的户内箱式交流金属封闭开关设备。适用于工厂、车间、小区住宅、高层建筑等场所的配电系统,环网供电或双电源幅射供电系统,起接受、分配和保护作用,也适用于箱式变电站中。 二、低压部分 1、GGD系列:GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A的配电系统,作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。 2、GCK系列:该装置适用于交流50(60)HZ、额定工作电压小于等于660V、额定电流4000A及以下的控配电系统,作为动力配电、电动机控制及照明等配电设备。 3、GCS系列:GCS型低压抽出式开关柜使用于三相交流频率为50Hz,额定工作电压为400V(690V),额定电流为4000A及以下的发、供电系统中的作为动力、配电和电动机集中控制、电容补偿之用。 4、MNS系列:广泛用于发电厂、变电站、工矿企业、大楼宾馆、市政建设等各种低压配电系统。 5、MCS系列:MCS智能型低压抽出式开关柜是一种融合了其它低压产品的优点而开发的高级型产品,适用于电厂、石油化工、冶金、电信、轻工、纺织、高层建筑和其它民用。
    • 低压开关柜 低压开关柜的价格 高低压开关柜 3个月前
  • 3 回答
    • 低压开关柜要如何选择
    • YR依然 回答:选购高低压开关柜的时候要注意几个问题。   1.明确定位   高压开关柜是成套的产品,目前国内虽有数百家生产厂商,但其核心部件仍采用进口的产品为主,如果遇到技术问题,设备维护和更换都比较麻烦,因此,在预算充裕的情况下,应尽量选择知名的品牌,由于其备货充足,遇到问题时的解决效率比较高。   2.进出线方式   开关柜上常规进出线基本有二种连接方式:(1)进出线电缆电缆室连接,(2)进出线由柜顶穿墙套管引出,并与母线桥架相连母线桥架再经穿墙套管与架空线连接。也有少数用户,电缆电缆架由柜顶引入,柜内连接,柜顶连接,另设安全网架。用户订货时提供了一次系统图和标准方案,但进出线方式不可能完全表达十分清楚,用户应该现场实际安装要求技术协议中加以说明为妥,到现场安装时发生困难。   3.断路器开断容量正确选择   一次系统图上,所选用断路器,表明断路器型号、额定工作电压、额定工作电流外还必须选定断路器开断容量。有用户图纸,断路器开断容量不选定,使制造厂进行工程设计时带来困难,开断容量选择要依据系统短路参数来选定,若制造厂不了解系统短路参数是很难作出正确选择。还有些用户图纸,不考虑系统短路参数情况,盲目选择高开断参数,造成不必要浪费资金。正确选择开断容量是很重要,既要保证安全运行,又要考虑到降低产品成本。   4.柜体材料   高压开关柜体积较大,因此,柜体材料对价格影响很大,一般情况下,部件支架等都采用进口敷铝锌板,而门板则采用300系列优质钢板。
    • 低压开关柜 低压开关柜的价格 高低压开关柜 1年以前
  • 5 回答
    • 什么是低压开关柜?
    • Andy421 回答:低电压开关就是额定电压3kV及以上主要用于开断和关合导电回路的电器。常用于工厂!低压开关柜常见的有GGD,GCK,GCS,MNS,XL-21,XRM,PZ30等等。GGD是固定柜,GCK、GCS、MNS是抽屉柜。GCK柜和GCS、MNS柜抽屉推进机构不同。GCS柜只能做单面操作柜,深800。MNS柜可以做双面操作柜,深1000。
    • 低压开关柜 低压开关柜的价格 高低压开关柜 1年以前
  • 3 回答