  • 3 回答
    • 防火防盗门等级有哪几种?
    • q747572634 回答: 钢板的厚度决定了耐冲击力强弱。门框冷轧钢板的厚度:甲乙丙丁级分别为2毫米、2-1.8毫米、1.8-1.5毫米和1.5毫米。门扇外板厚度:甲乙丙丁级分别为1毫米、1毫米、0.8毫米和0.8毫米。门扇内板厚度:甲乙丙丁级分别为1毫米、1-0.8毫米、0.8毫米和0.6毫米。
    • 防火门 防火门等级 防火防盗门 8个月前
  • 3 回答
    • 甲级防火门耐火等级是怎样的?
    • ND_6090 回答:执行标准:GB12955-2008《防火门》   耐火等级:甲级为1.5h,乙级为1.0   h,丙级为0.5   h   门扇厚度:甲级50mm,乙级45mm、丙级40mm   门框规格:甲级、乙级、丙级   门扇形式:单开、双开、单开带玻、双开带玻、单开带玻带亮,双开带玻带亮、子母、子母带玻、子母带玻带亮   门框规格:甲级、乙级   门扇形式:单开、双开、单开带玻、双开带玻、单开带玻带亮,双开带玻带亮、子母、子母带玻、子母带玻带亮   规格尺寸:符合GB5824-86《建筑门窗洞口尺寸》
    • 防火门 天津防火门 防火门等级 9个月前
  • 3 回答
    • 钢质防火门防火等级怎么分
    • 梦见了什么 回答:甲级防火门不小于1.5小时; 乙级防火门不小于1.0小时; 丙级防火门不小于0.5小时。 A类防火门又称为完全隔热防火门,在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求,耐火等级分别为0.5h(丙级)、0.10h(乙级)、1.5h(甲级)和2.0h、3.0h。 B类防火门又称为部分隔热防火门,其耐火隔热性要求为0.5h,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。 C类防火门又称为非隔热防火门,对其耐火隔热性没有要求,在规定的耐火时间内仅满足耐火完整性的要求,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英国BS标准中,就有非隔热防火门的内容。 家居热线点评 防火门是各类建筑中最常见的可启闭防火分隔构件。符合要求的防火门应具有良好的耐高温、隔热及防烟雾穿透的性能,并应具备在火灾时人员通过后自行关闭的功能,确保发挥其防火分隔作用。消费者可以根据自己的需求选择不同层次的防火门。
    • 钢质进户门 钢质防火门 防火门等级 10个月前
  • 3 回答
    • 木质防火门等级有哪些,要如何区分
    • 秉锅锅155 回答:【A类防火门】   A类防火门又称为完全隔热防火门,在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求,耐火等级分别为0.5h(丙级)、1.0h(乙级)、1.5h(甲级)和2.0h、3.0h。 【B类防火门】   B类防火门又称为部分隔热防火门,其耐火隔热性要求为0.5h,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。 【C类防火门】   C类防火门又称为非隔热防火门,对其耐火隔热性没有要求,在规定的耐火时间内仅满足耐火完整性的要求,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英国BS标准中,就有非隔热防火门的内容。 【适用范围】 (1)在防火墙上不应开设门窗洞门,如必须开设时,应设置耐火极限不低于1.2h的甲级防火门窗; (2)对于附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室、通风、空调机房等,应采用不低于规定的耐火极限的隔墙与其他部位隔开,隔墙的门应采用耐火极限为1.2h的甲级防火门(对非高层建筑为0.9h的乙级防火门); (3)地下室、半地「室的楼梯问的防火墙上开洞时,应采用耐火极限为1.2h的甲级防火门; (4)燃油、燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和多油开关等设在高层民用建筑或裙房内时。其分隔墙上必须开门时应设甲级防火门口; (5)设在高层民用建筑或裙房内的柴油发电机房的储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门; (6)消防电梯井、机房与相邻电梯井机房之间隔墙上升门时应为甲级防火门; (7)防烟楼梯间和通向前室的门,高层民用建筑封闭梭梯间的门,消防电梯前室的门应为乙级防火门,并应向疏散方向开启; (8)高层民用建筑中竖向井道的检查门应为丙级防火门。
    • 防火门 木质防火门 防火门等级 11个月前
  • 3 回答
    • 木质防火门防火等级怎么分?
    • **其实我不帅 回答:在高层民用建筑设计防火规范中将防火门定为甲、乙、丙三级,并对其耐火极限作了规定,甲级门不得低于1.5小时,乙级门不得低于1小时,丙级门不得低于0.5小时。 木质防火门分为全板和半玻两大系列以及单、双扇各种规格
    • 防火门 木质防火门 防火门等级 1年以前
  • 4 回答
    • 钢质防火门规格尺寸有哪些,有几种等级
    • Andy421 回答:一般都是高3.3m、宽-单扇1.1m、双扇3.0m。一般钢质防火门都是甲级的防火门来的!质量还算不错吧!防火门的安装注意事项有以下几点: 一、防火门的安装应按照所采用的防火门种类,采取相适应的安装方法。   二、防火门的门框可以采用膨胀螺栓与墙体固定,也可以在砌筑墙体时在洞口处预埋铁件,安装时与门框连接件焊牢。   三、门框与墙体不论采用何种连接方式,每边均不应少于3个锚固点,且应牢固连。   四、安装防火门时,应先找直、吊正,尺寸量合适后将其临时固定,并进行校正、调整,无误后方可以进行连接锚固。   五、要求推拉门安装后推拉灵活;平开门开启方便,关闭严密牢固。   六、防火门上必须安装闭门器,对开门要安装顺序器。   七、防火门上的拉手、防火锁等五金配件,必须齐全;   八、要求与地平面的间隙应不大于5mm。
    • 钢质进户门 钢质防火门 防火门等级 1年以前
  • 3 回答
    • 防火门等级划分为什么?怎么划分的?
    • 有烟无火80 回答:甲级防火门不小于1.5小时; 乙级防火门不小于1.0小时; 丙级防火门不小于0.5小时。    • 防火门 天津防火门 防火门等级 1年以前
  • 3 回答
    • 防火门是什么门?有哪些等级划分?
    • kitty1235 回答:甲级防火门不小于1.5小时; 乙级防火门不小于1.0小时; 丙级防火门不小于0.5小时。    • 钢质防火门耐火等级是怎么划分的
    • q747572634 回答:由经济部指定认可实验室,根据2009年1月1日起实施的新版防火门国家标准GB_12955-2008,防火门耐火试验法测试合格,并取得经济部标准检验局核发验证登录证书及授权标识者,称之为防火门。依据美国NFPA及IBC规范所定义之「防火门」为「能够共同提供开口部一定程度之防火保护之任何防火门扇、门樘、五金及其它配件之组合。」 新版标准从国际、国外标准中引入了部分隔热防火门和非隔热防火门的概念和要求,对防火门的分类由原来仅按隔热防火门分类,改为按隔热防火门(A类)、部分隔热防火门(B类)和非隔热防火门(C类)进行分类;同时,将原来的甲、乙、丙级防火门的耐火极限调整为1.5h、1.0h和0.5h,丰富了我国防火门产品的种类,增加了实际应用的选择余地,对于仅需要防火门具有部分隔热性或耐火完整性要求的应用场合,可以选用部分隔热或非隔热的防火门。新版标准还规定门扇内若填充材料,应采用对人体无毒无害的防火隔热材料,减少对人身健康的影响。这些规定,不仅使防火门的设置更加合理,而且降低了防火门的生产成本和原材料消耗,符合环保以及建设节约型社会的要求。同时,新版标准还增加了钢木质防火门和其他材质防火门的内容和要求,为新材料、新技术应用和新型防火门的生产、检验提供了技术依据,拓展了防火门生产企业的发展空间。 A类防火门  又称为完全隔热防火门,在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求,耐火等级分别为0.5h(丙级)、1.0h(乙级)、1.5h(甲级)和2.0h、3.0h。 B类防火门  又称为部分隔热防火门,其耐火隔热性要求为0.5h,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。 C类防火门  又称为非隔热防火门,对其耐火隔热性没有要求,在规定的耐火时间内仅满足耐火完整性的要求,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。
    • 钢质进户门 钢质防火门 防火门等级 1年以前
  • 5 回答
    • 防火门等级怎么划分
    • wxq941 回答:A类,安全隔热防火门在规定的时间内要同时满足耐火隔热和耐火完整性,耐火等级分别为0.5小时(丙级)1小时(乙级)1.5小时(甲级)和2小时,3小时。B类。部分隔热防火门,要求隔热完整性0.5小时,耐火完整性分别为1小时,1.5小时,2小时,3小时。C类,对隔热没有要求,耐火完整性为1小时,1.5小时,2小时,3小时。